Yo he currao poniendo máquinas de aire acondicionado y también en cámaras de frio industrila.
Si no te importa, me gustaría aclarar unas cosillas para los marcianos.
La Máquina trae gas dentro , pero al conectarla al circuito este baja un poco , pero ahora en verano no hace falta suplir esa falta de gas, pues con el calor exagerado que hace la presión del gas sube.
Siempre que metais gas ( 409, 407 , hfc 22 , 134 a , etc ) en una máquina debeis hacerlo con un manómetro para controlas la presión de la máquina que tiene y los kilos que le quereis meter.
Otra cosa que no aprecio bien en las fotos es si has cubierto las tuberias de cobre de armaflex , porque sino se va a acabar rajando el cobre.
Por lo demás , cojonuda elección , sistema inverter

Saludos